有 4 筆資料符合您搜尋的條件

彼得潘
2023-11-08, 16:33
版面: MT-LINK i
主題: 布局操作詢問
回覆: 1
觀看: 687

Re: 布局操作詢問

您好 MTLINKi操作介面,目前並沒有自行調整排序與跳轉至另一頁的布局的方式。 問題2:系統只提供圖片布局,並沒有的跳轉的功能。 關於問題1提供另一個方法如下所示(非專業人士,請小心使用): 請先備份Layout_Setting.json檔案 開啟Layout_Setting.json,路徑大概是MT-LINKi\MT-LINKiAdminTool\SettingData\Layout_Setting.json 請參考下圖布局詢問1-1進行順序調整, 1.把紅框、橘框、綠框的內容,調整成您要的順序,比如調整成橘框、綠框、紅框的內容,請使用Copy & Paste 2.再調整藍框為修改後的順序...
彼得潘
2023-11-08, 16:00
版面: MT-LINK i
主題: 郵件分發設備設定
回覆: 1
觀看: 529

Re: 郵件分發設備設定

您好 MTLINKi操作介面,目前並沒有快速新增的方式。 提供另一個方法如下所示(非專業人士,請小心使用): 請先備份E_MailServer_Setting.json檔案 開啟E_MailServer_Setting.json,路徑大概是MT-LINKi\MT-LINKiAdminTool\SettingData\E_MailServer_Setting.json 下圖的Key為機台資訊,Value為使用者帳號,修改每個機台的value即可。 完成後記得執行easy setting~ 郵件分發設備設定1 郵件分發設備設定1.jpg 郵件分發設備設定2 郵件分發設備設定2.jpg
彼得潘
2023-10-27, 16:36
版面: MT-LINK i
主題: 熱機信號如何開啟
回覆: 5
觀看: 7702

Re: 熱機信號如何開啟

請問你的細節需求是什麼呢?? 知道暖機程式後要做什麼 執行暖機現在是顯示運轉中的綠色 目前需求是當我執行暖機程式時,從監視畫面可看出我機器當前是在執行暖機的狀態 查看在哪些時段有執行暖機,並在報表內加入暖機資料 您好 開啟MTLINKi後,執行Equipment setting,相關的程式如下圖所示。 1.NewMachine001請改成您的機台名 2.其中//CNC_MEM/USER/PATH1/O2001請更換為您的暖機程式絕對路徑。 3.設定condition的順序,在OPERATE前面加入WARMUP判斷。 4.執行您的程式,確認前台的監控畫面是否有呈現預期結果。 Equipment...
彼得潘
2023-08-10, 08:44
版面: MT-LINK i
主題: 連線都成功,但無法顯示訊號問題
回覆: 7
觀看: 38027

Re: 連線都成功,但無法顯示訊號問題

目前FANUC Robot與部分OPC UA server都無法顯示訊號, 但Admin Tool連線確認都是成功的 collector設定畫面如下 all setting.jpg 上面收集器與接收器是你目前伺服器的IP嗎? 防火牆是否有阻擋軟體資料傳輸(導致ping的到,但是資料過不來問題) 因為上面OPCUA-1與其他NewMachine001~004都是連線成功也有資料顯示,IP應該沒問題? 另外想問一下如何確定防火牆阻擋部分? 您好 如何關閉windows防火牆,請參考下方連結。 或者看貴公司是使用哪一套防毒軟體,可以google搜尋 "xxx防毒 關閉防火牆"等關鍵字。 https...