1 頁 (共 1 頁)

連線都成功,但無法顯示訊號問題

發表於 : 2023-08-09, 10:36
MaggieLin
在MT-Linki Admin Tool設定設備後,確認連線都成功,上傳DB也成功完成,但Web前端只有顯示斷線,並沒有訊號,有需要在設定什麼嗎?
詳細設定再麻煩參考附件檔案
感謝
訊號顯示問題.docx
(447.52 KiB) 已下載 314 次

Re: 連線都成功,但無法顯示訊號問題

發表於 : 2023-08-09, 11:13
飯糰
你目前是所有設備都連線不上,還是只有機器人連線不上呢??
下面畫面可以提供一下嗎,謝謝
collector.png
collector.png (18.12 KiB) 已瀏覽 38350 次

Re: 連線都成功,但無法顯示訊號問題

發表於 : 2023-08-09, 11:25
MaggieLin
目前FANUC Robot與部分OPC UA server都無法顯示訊號, 但Admin Tool連線確認都是成功的
collector設定畫面如下
all setting.jpg
all setting.jpg (124.61 KiB) 已瀏覽 38349 次

Re: 連線都成功,但無法顯示訊號問題

發表於 : 2023-08-09, 11:29
飯糰
MaggieLin 寫:
2023-08-09, 11:25
目前FANUC Robot與部分OPC UA server都無法顯示訊號, 但Admin Tool連線確認都是成功的
collector設定畫面如下
all setting.jpg
上面收集器與接收器是你目前伺服器的IP嗎?
防火牆是否有阻擋軟體資料傳輸(導致ping的到,但是資料過不來問題)

Re: 連線都成功,但無法顯示訊號問題

發表於 : 2023-08-09, 11:35
MaggieLin
飯糰 寫:
2023-08-09, 11:29
因為上面OPCUA-1與其他NewMachine001~004都是連線成功也有資料顯示,IP應該沒問題?
另外想問一下如何確定防火牆阻擋部分?

Re: 連線都成功,但無法顯示訊號問題

發表於 : 2023-08-09, 13:50
MaggieLin
另外在設定OPC UA server時候也有遇到這個問題,如下檔案,再麻煩協助,感謝。
(已經有在OPC Client確認是有訊號的,但是MT-Linki Web UI還是顯示斷線)
OPCUA訊號顯示問題 .docx
(469.77 KiB) 已下載 311 次

Re: 連線都成功,但無法顯示訊號問題

發表於 : 2023-08-10, 08:44
彼得潘
MaggieLin 寫:
2023-08-09, 11:35
飯糰 寫:
如何關閉windows防火牆,請參考下方連結。
或者看貴公司是使用哪一套防毒軟體,可以google搜尋 "xxx防毒 關閉防火牆"等關鍵字。
https://support.microsoft.com/zh-tw/win ... 1ecf5d774f

Re: 連線都成功,但無法顯示訊號問題

發表於 : 2023-08-15, 10:44
飯糰
最後發現無法正常顯示的原因是,忘記更新DB與收集器內容

如果有做任何系統變更,一定要更新DB
若有變更要量測的任何資料,收集器也要更新

這樣才能確保DB與收集器的設定都已確認完成,所以最簡單的做法就是直接用"簡單設定"最快喔
螢幕擷取畫面 2023-08-15 103025.png
螢幕擷取畫面 2023-08-15 103025.png (86.28 KiB) 已瀏覽 38286 次