1 頁 (共 1 頁)

Web UI設備狀態顯示問題

發表於 : 2023-08-18, 16:50
MaggieLin
在設備訊號定義已經完成,Web UI 訊號有對應顯示正確,如下圖停止為ON的狀態,但是設備圖示卻不會連動顯示停止的黃色狀態,如下圖,還是運行綠色圖示,但圖標設定都已經完成了,再麻煩協助,感謝。
設備狀態圖問題.jpg
設備狀態圖問題.jpg (171.74 KiB) 已瀏覽 2783 次

Re: Web UI設備狀態顯示問題

發表於 : 2023-08-18, 16:56
飯糰
請問你的condition內容是怎麼設定的呢??

Re: Web UI設備狀態顯示問題

發表於 : 2023-08-18, 17:03
MaggieLin
飯糰 寫:
2023-08-18, 16:56
請問你的condition內容是怎麼設定的呢??
目前我是串接D503訊號,會回傳int對應如下圖。
螢幕擷取畫面 2023-08-18 170143.jpg
螢幕擷取畫面 2023-08-18 170143.jpg (128.9 KiB) 已瀏覽 2778 次

Re: Web UI設備狀態顯示問題

發表於 : 2023-08-18, 17:24
飯糰
我是說這一頁喔!!謝謝
螢幕擷取畫面 2023-08-18 170911.png
螢幕擷取畫面 2023-08-18 170911.png (10.91 KiB) 已瀏覽 2772 次

Re: Web UI設備狀態顯示問題

發表於 : 2023-08-18, 17:37
MaggieLin
修改訊號condition就成功了,感謝!!

Re: Web UI設備狀態顯示問題

發表於 : 2023-08-18, 17:49
飯糰
@onion20@ @onion20@ @onion20@