Dear All,

針對OPC UA Client端軟體在與OPC UA Server端連線設定上,
需要輸入使用者名稱與密碼之問題,
請問是否可取消?

目前我在測試使用第三方人機介面(OPC UA Client端)
與FANUC OPC Server端進行連線,
一直連線不起來,
因此想要試試看關掉需要輸入使用者名稱與密碼之設定,
然後再次連線看看。

是否有使用過的前輩可以提供意見。

謝謝!

頭像
飯糰
一級上將
一級上將
文章: 2240
註冊時間: 2017-04-06, 11:31

Re: OPC UA Client端需要輸入Server端使用者名稱與密碼是否可取消

文章 飯糰 » 2019-10-10, 23:20

目前我們的OPC Server 是不需要輸入帳號密碼的
所以Client軟體需要設定成免驗證,才可以喔
科技始終來自於惰性

Yungho
中士
中士
文章: 117
註冊時間: 2018-05-26, 19:49

Re: OPC UA Client端需要輸入Server端使用者名稱與密碼是否可取消

文章 Yungho » 2019-10-14, 08:10

您好!

我使用的測試的OPC Server Client端軟體如附件照片,
使用上我必須輸入User Name與Password,
驗證連線才能成功。

請問是否有辦法取消輸入User Name與Password之設定?

Thank you !
OPC_Server_Client_Setting.png
OPC_Server_Client_Setting.png (162.48 KiB) 已瀏覽 1322 次

頭像
TANG
少校
少校
文章: 506
註冊時間: 2017-04-06, 12:34

Re: OPC UA Client端需要輸入Server端使用者名稱與密碼是否可取消

文章 TANG » 2019-10-14, 13:07

使用OPC server 軟體的OPC UA 預設需要有帳號密碼,如果不想要使用帳號密碼需要配合
MT-LINKi 光碟裡面的小軟體
OpcUaClientGateway_setup_V100.exe
詳細操作如下
1. 參考以下文件建立OPC DA
OPC server 操作手順.pdf
(1.71 MiB) 已下載 204 次
2. 安裝
OpcUaClientGateway_setup_V100.exe

3. 安裝完成後到 opcUAclient configurator 設定data access 版本(隨便選擇)

4. 最後開啟OPC UA client gateway 主程式即可
錄製_2019_10_14_11_56_41_69.gif
錄製_2019_10_14_11_56_41_69.gif (11.64 MiB) 已瀏覽 1316 次
智者務期實、愚者爭虛名圖檔

Yungho
中士
中士
文章: 117
註冊時間: 2018-05-26, 19:49

Re: OPC UA Client端需要輸入Server端使用者名稱與密碼是否可取消

文章 Yungho » 2019-10-15, 08:09

感謝!

我會試試看。