krt415
2026-01-21, 08:19
版面: 機能 討論
主題: 關於車床G51.1的問題
回覆: 1
觀看: 55

Re: 關於車床G51.1的問題

您好 ,經調查
G51.1及G70~G76會產生的警報應為PS0327-“目前為不可指令複合型循環的模態”
GMC.png
GMC.png (589.71 KiB) 已瀏覽 47 次
可經由設定P5107#5(GMC) = 0
(此參數為自動設定參數,設定值為1)
GMC_D.png
GMC_D.png (569.66 KiB) 已瀏覽 47 次
krt415
2025-09-19, 08:34
版面: 警報問題排除區
主題: SYS_ALM192 ITPCON DELAYED ERROR (CNC DETECTEO)
回覆: 5
觀看: 161

Re: SYS_ALM192 ITPCON DELAYED ERROR (CNC DETECTEO)

搭配手冊及傳來的ALARM LOG看起來是硬體問題偏大,請問客戶是在國內嗎?
krt415
2025-09-16, 11:39
版面: 警報問題排除區
主題: SYS_ALM192 ITPCON DELAYED ERROR (CNC DETECTEO)
回覆: 5
觀看: 161

Re: SYS_ALM192 ITPCON DELAYED ERROR (CNC DETECTEO)

能否提供SYS_ALM192的截圖
或是輸出SYS_ALM.txt檔案

參考維護手冊,想跟您瞭解一下SLS_ALM第三行為何 @onion35@
螢幕擷取畫面 2025-09-16.png
螢幕擷取畫面 2025-09-16.png (81.19 KiB) 已瀏覽 142 次
輸出SYS_ALM.txt可選下列兩種
1.直接全資料備份,裡面會有(SYS_ALM.txt)

2.設定參數(P3103#2=1)後,於MSG畫面選擇SYSALM HIS.軟鍵
SYS_ALM.png
SYS_ALM.png (32.12 KiB) 已瀏覽 142 次
再OPRT.→F OUTPUT匯出。