opc server 資料抓取問題討論

回覆文章
頭像
TANG
少校
少校
文章: 511
註冊時間: 2017-04-06, 12:34

opc server 資料抓取問題討論

文章 TANG »

請問OPC SERVER這套軟體
1.能抓各軸向負載嗎?沒有
2. 抓取的頻率是多快?最短的更新時間約為100ms(不保證固定時間)
3. 和Server Guide抓到的負載資料一樣嗎?不一樣(opc server 無法抓負載)

若OPC SERVER不行,則用FOCAS抓各軸向負載時
1. 抓取的頻率是多快?(直接用FOCAS 抓各軸資料的頻率無法固定,取決於網路速度100~500ms 都有可能)
2. 和Server Guide抓到的負載資料一樣嗎?(要和servo guide 抓到的資料要類似要用附件中的htm 的說明函數,並且資料跟servo guide 一樣不是即時的,但可以固定頻率)
cnc_sdtsetchnl.zip
(955 Bytes) 已下載 179 次
opc server 技術報告
智者務期實、愚者爭虛名圖檔
回覆文章