為何一直都沒有偵測到設備在手動或寸動模式的狀態

回覆文章
19002740
新兵
新兵
文章: 2
註冊時間: 2023-07-17, 10:48

為何一直都沒有偵測到設備在手動或寸動模式的狀態

文章 19002740 »

如主題,也就是一直沒偵測到手動模式(藍色)的資料
頭像
飯糰
一級上將
一級上將
文章: 2282
註冊時間: 2017-04-06, 11:31

Re: 為何一直都沒有偵測到設備在手動或寸動模式的狀態

文章 飯糰 »

手動模式預設是沒有設定的,要麻煩自己添加訊號上去

以下範例是如果模式調整到JOG(寸動)或者是HANDLE(手動)都判斷為手動模式(Manual):
MANUAL_1.png
MANUAL_1.png (73.11 KiB) 已瀏覽 2816 次
MANUAL.png
MANUAL.png (10.42 KiB) 已瀏覽 2816 次
紅色部分,請依據現場設備名稱修改
( ! Disconnect_NewMachine001 && ( Mode_path1_NewMachine001 == "JOG" || Mode_path1_NewMachine001 == "HANDLE") )



另外,要在總成訊號這邊新增Manual判斷內容:
螢幕擷取畫面 2023-07-21 201821.png
螢幕擷取畫面 2023-07-21 201821.png (73.04 KiB) 已瀏覽 2816 次
condition.png
condition.png (10.62 KiB) 已瀏覽 2816 次
DISCONNECT ? "DISCONNECT" : EMERGENCY ? "EMERGENCY" : ALARM ? "ALARM" : OPERATE ? "OPERATE" : SUSPEND ? "SUSPEND" : MANUAL ? "MANUAL" : "STOP"



Result.png
Result.png (301.59 KiB) 已瀏覽 2816 次
科技始終來自於惰性
19002740
新兵
新兵
文章: 2
註冊時間: 2023-07-17, 10:48

Re: 為何一直都沒有偵測到設備在手動或寸動模式的狀態

文章 19002740 »

飯糰 寫: 2023-07-21, 20:20 手動模式預設是沒有設定的,要麻煩自己添加訊號上去

感謝您的即時答覆,手動模式已可順利偵測到狀態訊號
另衍伸一問: 設備狀態若處於EDIT的程式編輯模式時,可否也歸類顯示在藍色的手動模式中呢?
頭像
飯糰
一級上將
一級上將
文章: 2282
註冊時間: 2017-04-06, 11:31

Re: 為何一直都沒有偵測到設備在手動或寸動模式的狀態

文章 飯糰 »

依此類推,新增以下就可以囉
Mode_path1_NewMachine001 == "EDIT"
科技始終來自於惰性
回覆文章