座標系是否不支援放SYMBOL
我在NDISP元件裡使用function顯示坐標 machine3(:AXIS1_NUM:)
都會出現錯誤
:axis1_num:plc信號已經指定為1
使用SYMBOL通用在所有場合(元件/RUBY script)
Re: 使用SYMBOL通用在所有場合(元件/RUBY script)
如果是使用PMC Symbol應該算使用方法錯誤
假設AXIS1_NUM宣告BYTE型R100,之後宣告R100=1
machine3(:AXIS1_NUM:)帶入後會變成machine3(R100),不是machine3(1)
另外Define一般Symbol是可以正常使用的
假設AXIS1_NUM宣告BYTE型R100,之後宣告R100=1
machine3(:AXIS1_NUM:)帶入後會變成machine3(R100),不是machine3(1)
另外Define一般Symbol是可以正常使用的
Re: 使用SYMBOL通用在所有場合(元件/RUBY script)
請問在定義PMC SYMBOL上,
如果我定義一個BYTE的SYMBOL,
但是使用上我想要讀/寫這個SYMBOL的其中一個BIT,例如BIT 0,
然後使用在BUTTON的WATCH ON/OFF欄位上。
可以這樣做嗎?
(只是不想將每個要監看的BIT都宣告成SYMBOL而已)
元件上的SYMBOL沒辦法這樣使用
只能一對一使用
只能一對一使用