1 頁 (共 1 頁)

軸向被INTERLOCK住,解不開。

發表於 : 2021-11-29, 20:07
Kingsley
請問軸向被INTERLOCK住,已檢查G8.0與G130.0~G130.4皆為1,請問還可以往哪個方向查呢?(照片請參考附件)

Re: 軸向被INTERLOCK住,解不開。

發表於 : 2021-11-30, 16:27
漢堡包
可以上傳參數讓我們測試看看 @onion14@

Re: 軸向被INTERLOCK住,解不開。

發表於 : 2021-12-02, 09:54
飯糰
你的是線性馬達或DD馬達嗎??
如果是的話,需要先做磁極檢出功能,他才能正常動作喔