熱機信號如何開啟
Re: 熱機信號如何開啟
您好
開啟MTLINKi後,執行Equipment setting,相關的程式如下圖所示。
1.NewMachine001請改成您的機台名
2.其中//CNC_MEM/USER/PATH1/O2001請更換為您的暖機程式絕對路徑。
3.設定condition的順序,在OPERATE前面加入WARMUP判斷。
4.執行您的程式,確認前台的監控畫面是否有呈現預期結果。
Equipment setting_Warmup設定圖 Equipment setting_condition設定圖 前台的監控畫面