第 1 頁 (共 1 頁)
雙系統,共用1主軸。s code如何操作
發表於 : 2023-10-26, 10:00
由 cye20022002
大家好:
目前開發一車床。
雙系統 x1 z1 x2 z2 再加上 s1。
主軸宣告在第一系統,請問如何在第二系統下轉速給主軸。
=========================================================================
剛剛找到如下方圖片的示範,目前開發並非cs軸只是一般主軸也是需要用軸切換R607的機能嗎?
再麻煩大大!!
Re: 雙系統,共用1主軸。s code如何操作
發表於 : 2023-10-26, 10:23
由 飯糰
純粹只有速度控制的話,就不需要了喔!!

- 雙系統單主軸.jpg (405.39 KiB) 已瀏覽 421 次
Re: 雙系統,共用1主軸。s code如何操作
發表於 : 2023-10-27, 17:44
由 cye20022002
飯糰 寫: ↑2023-10-26, 10:23
純粹只有速度控制的話,就不需要了喔!!
雙系統單主軸.jpg
您好:
目前切換到PATH2時加入G63.2訊號。
在PATH2下
1.於MDI 模式 M3S100 主軸無轉動
2.於AUTO模式下G71,M3S1000指令完成,主軸無法轉動。
3.於AUTO模式下G76主軸可以轉動,轉速由PATH2直指定OK。
想請教,在此多系統下應該如何在PATH2下執行主軸旋轉指令??
Re: 雙系統,共用1主軸。s code如何操作
發表於 : 2023-10-30, 08:58
由 福州包
第二系統Override相關訊號,G1029#6=1、G1030 (override)有觸發嗎?
Re: 雙系統,共用1主軸。s code如何操作
發表於 : 2023-11-01, 08:12
由 cye20022002
福州包 寫: ↑2023-10-30, 08:58
第二系統Override相關訊號,G1029#6=1、G1030 (override)有觸發嗎?
G1030沒有觸發,會再補plc測試看看!
謝謝!!