1 頁 (共 1 頁)

PS0123 不合的模式 GOTO/WHILE /DO報警

發表於 : 2018-10-12, 17:03
SHARP-YU
當CF卡上加工程式有WHILE / DO 會出現 PS0123 不合的模式 GOTO/WHILE /DO報警
這有參數可改嗎? PS:三菱系統是可以這樣使用
O1002
G91G30Z0
M28
WHILE[#100EQ#0]DO1
#100=1
#33=#993
WHILE[#33NE0]DO2

Re: PS0123 不合的模式 GOTO/WHILE /DO報警

發表於 : 2018-10-12, 22:45
飯糰
PS0123 解決方式
PS0123.jpg
#PS0123 ILLEGAL MODE FOR GOTO/WHILE/DO ,A GOTO statement or WHILE–DO statement was found in the main program in the MDI or DNC mode.

Re: PS0123 不合的模式 GOTO/WHILE /DO報警

發表於 : 2018-10-15, 11:53
SHARP-YU
測試結果還是出現報警~此參數無效
參數設1 GOTO 語法可以 .但WHILE 還是出現PS0123
有開放參數GOTO語法可以.為何WHILE / DO 寫法不能用 ?

Re: PS0123 不合的模式 GOTO/WHILE /DO報警

發表於 : 2026-02-13, 17:54
飯糰
看似無解,不過你可以向FA CNC課反應,我們可以前往調查
最好是包含它社控制器一起比較會更快