【詢問癥結點】 請詳下方2張圖片

版主: TCReporterTCReporter

回覆文章
加育工業股份有限公司
新兵
新兵
文章: 5
註冊時間: 2023-06-07, 15:42

【詢問癥結點】 請詳下方2張圖片

文章 加育工業股份有限公司 »

https://postimg.cc/ZBdyNjwX
https://postimg.cc/0bfK7zC5

使用 15吋螢幕 0i-MF PULS 控制器
當客戶插上USB開機時就會產生這些亂碼,只要拔除USB螢幕顯示就正常
勞煩指出發生原因與處理方式(有什麼相關參數可設定),謝謝
加育工業股份有限公司 業務部
TEL.04-23354645
FAX.04-23352545
Email:clmachine@tw-charles.com
頭像
飯糰
一級上將
一級上將
文章: 2378
註冊時間: 2017-04-06, 11:31

Re: 【詢問癥結點】 請詳下方2張圖片

文章 飯糰 »

因為你這是iHMI的CNC,我們有功能是可以使用USB啟動
所以或許有可能是你裡面有些東西在開機時,進行讀取
但是又不是我們正常開機的內容,才導致無法正常開機

建議:將USB重新格式化,只放你要傳輸的加工程式(其他盡量不要放)試看看
科技始終來自於惰性
回覆文章

回到「警報問題排除區」