G20/G21切換問題

版主: TCReporterTCReporter

回覆文章
tino224
上等兵
上等兵
文章: 40
註冊時間: 2020-03-24, 20:36

G20/G21切換問題

文章 tino224 »

版大您好:
G20/G21切換期間,若有使用G96,則出現PS1298 公英制切換指令異常
若在下達G97即可恢復正常
是否G20/G21切換期間,不可使用G96,是嗎?
請版大抽空回覆
謝謝
福州包
一等士官長
一等士官長
文章: 295
註冊時間: 2017-04-07, 17:57

Re: G20/G21切換問題

文章 福州包 »

操作手冊(B-64694EN/01,第II章節8.2)內有寫到產生PS1298的場合
PS1298.png
PS1298.png (511.98 KiB) 已瀏覽 77 次
回覆文章