Macro executor 多系統的使用方式

版主: TCReporterTCReporter

回覆文章
頭像
U質好青年
上士
上士
文章: 129
註冊時間: 2017-04-10, 09:16

Macro executor 多系統的使用方式

文章 U質好青年 »

若要多系統的使用不同的Macro executor檔案,使用的步驟如下。
(以下使用2系統為範例)


1. 在開發的LINK Control file內,設定使用的P-CODE NUMBER。 (跟CNC 參數P9048~P9050有關係)
如下圖,Path1要用的LINK檔設定P-CODE NUMBER=01,並選擇要加入的SRC檔
Path2用的LINK檔設定P-CODE NUMBER=02,並選擇要加入的SRC檔。


(Path1的LINK檔設定)
LINK-1圖.png
LINK-1圖.png (78.75 KiB) 已瀏覽 96 次
LINK檔-P1.png
LINK檔-P1.png (103.6 KiB) 已瀏覽 96 次

(Path2的LINK檔設定)
LINK-2圖.png
LINK-2圖.png (74.02 KiB) 已瀏覽 96 次
LINK檔-P2.png
LINK檔-P2.png (116.33 KiB) 已瀏覽 96 次

2. 在編譯時,要針對2個LINK檔進行編譯。
螢幕擷取畫面 2025-03-28 094247.png
螢幕擷取畫面 2025-03-28 094247.png (43.45 KiB) 已瀏覽 96 次
螢幕擷取畫面 2025-03-28 101352.png
螢幕擷取畫面 2025-03-28 101352.png (27.59 KiB) 已瀏覽 92 次

3. 編譯完成後,會有兩個MEM檔,輸入到CNC中。
螢幕擷取畫面 2025-03-28 094451.png
螢幕擷取畫面 2025-03-28 094451.png (2.51 KiB) 已瀏覽 96 次

4. 在CNC上設定參數,Path1的P9048~P9050設定為1,Path2的P9048~P9050設定為2。

(Path1的參數設定畫面)
螢幕擷取畫面 2025-03-28 094858.png
螢幕擷取畫面 2025-03-28 094858.png (17.87 KiB) 已瀏覽 96 次
(Path2的參數設定畫面)
螢幕擷取畫面 2025-03-28 094854.png
螢幕擷取畫面 2025-03-28 094854.png (21.64 KiB) 已瀏覽 96 次

5. 即可兩個系統使用不同的macro executor檔案。
螢幕擷取畫面 2025-03-28 095043.png
螢幕擷取畫面 2025-03-28 095043.png (105.97 KiB) 已瀏覽 96 次
螢幕擷取畫面 2025-03-28 095047.png
螢幕擷取畫面 2025-03-28 095047.png (117.56 KiB) 已瀏覽 96 次

提供範例程式碼給大家參考。
2path test.zip
(232.04 KiB) 已下載 10 次
回覆文章