MT-LINKi 占用FOCAS 2 數量問題

回覆文章
頭像
飯糰
一級上將
一級上將
文章: 2282
註冊時間: 2017-04-06, 11:31

MT-LINKi 占用FOCAS 2 數量問題

文章 飯糰 »

MT-LINKi 本身軟體僅占用FOCAS 2 的一個Handle
但如果再搭配SERVO VEIWER 量測的話,會再占用一個Handle
若使用檔案傳輸功能的話,也會再占用一個Handle

所以如果全部都使用的話,共會占用三個Handle,請如果有要自行開發軟體的人,需要注意此部分!!!

以下是各樣網路介面可提供的數量
網路接口連線數.jpg

另外一提的是:內藏網路的部分,因為資源是與CPU共用的,所以可能會因為CPU高負荷(程式執行、CNC畫面處理、C language執行器、Macro 執行器等)導致效能下降問題,請特別注意!!(連線不穩定)
科技始終來自於惰性
Yungho
上士
上士
文章: 132
註冊時間: 2018-05-26, 19:49

Re: MT-LINKi 占用FOCAS 2 數量問題

文章 Yungho »

請問一下有沒有方法可以查看看目前控制器已經用掉幾個Handle ?
頭像
飯糰
一級上將
一級上將
文章: 2282
註冊時間: 2017-04-06, 11:31

Re: MT-LINKi 占用FOCAS 2 數量問題

文章 飯糰 »

Yungho 寫: 2019-02-20, 17:49 請問一下有沒有方法可以查看看目前控制器已經用掉幾個Handle ?

沒法度喔
科技始終來自於惰性
頭像
TANG
少校
少校
文章: 511
註冊時間: 2017-04-06, 12:34

Re: MT-LINKi 占用FOCAS 2 數量問題

文章 TANG »

handle 會有數字的回饋,或許可以利用數字的大小或順序知道,但說明文件中沒有說明,可能要嘗試一下
智者務期實、愚者爭虛名圖檔
Yungho
上士
上士
文章: 132
註冊時間: 2018-05-26, 19:49

Re: MT-LINKi 占用FOCAS 2 數量問題

文章 Yungho »

好的,我試試!
回覆文章