參數關閉DCS,CX3接線跳過DCS & PMC接點測試,測試OK
LADDER參考DCS課程書編寫的
可否提供LADDER LAD檔範例參考?
CX3控制線路串聯PMC和DCSPMC輸出輔助接點
我搞錯DCS只有一台
DC-LINK過電壓
版主: TCReporter、TCReporter
Re: DC-LINK過電壓
那有可能是DCSPMC輸出的輔助接點影響
之前的經驗有遇過機台LADDER再DCSPMC是寫急停後兩秒後將MCC跳開
也是轉速提高後會產生過電壓SP9011異警
可以參考DCS書號B-64483EN-2_05_02 章節 3.3.1(主軸馬達停止章節)
有提及於LADDER需有Timer延遲主要MCC切斷的時間,否則會發生FREE RUN狀況
之前的經驗有遇過機台LADDER再DCSPMC是寫急停後兩秒後將MCC跳開
也是轉速提高後會產生過電壓SP9011異警
可以參考DCS書號B-64483EN-2_05_02 章節 3.3.1(主軸馬達停止章節)
有提及於LADDER需有Timer延遲主要MCC切斷的時間,否則會發生FREE RUN狀況