Web UI設備狀態顯示問題

回覆文章
MaggieLin
二等兵
二等兵
文章: 18
註冊時間: 2023-08-04, 15:10

Web UI設備狀態顯示問題

文章 MaggieLin »

在設備訊號定義已經完成,Web UI 訊號有對應顯示正確,如下圖停止為ON的狀態,但是設備圖示卻不會連動顯示停止的黃色狀態,如下圖,還是運行綠色圖示,但圖標設定都已經完成了,再麻煩協助,感謝。
設備狀態圖問題.jpg
設備狀態圖問題.jpg (171.74 KiB) 已瀏覽 4166 次
頭像
飯糰
一級上將
一級上將
文章: 2282
註冊時間: 2017-04-06, 11:31

Re: Web UI設備狀態顯示問題

文章 飯糰 »

請問你的condition內容是怎麼設定的呢??
科技始終來自於惰性
MaggieLin
二等兵
二等兵
文章: 18
註冊時間: 2023-08-04, 15:10

Re: Web UI設備狀態顯示問題

文章 MaggieLin »

飯糰 寫: 2023-08-18, 16:56 請問你的condition內容是怎麼設定的呢??
目前我是串接D503訊號,會回傳int對應如下圖。
螢幕擷取畫面 2023-08-18 170143.jpg
螢幕擷取畫面 2023-08-18 170143.jpg (128.9 KiB) 已瀏覽 4161 次
頭像
飯糰
一級上將
一級上將
文章: 2282
註冊時間: 2017-04-06, 11:31

Re: Web UI設備狀態顯示問題

文章 飯糰 »

我是說這一頁喔!!謝謝
螢幕擷取畫面 2023-08-18 170911.png
螢幕擷取畫面 2023-08-18 170911.png (10.91 KiB) 已瀏覽 4155 次
科技始終來自於惰性
MaggieLin
二等兵
二等兵
文章: 18
註冊時間: 2023-08-04, 15:10

Re: Web UI設備狀態顯示問題

文章 MaggieLin »

修改訊號condition就成功了,感謝!!
頭像
飯糰
一級上將
一級上將
文章: 2282
註冊時間: 2017-04-06, 11:31

Re: Web UI設備狀態顯示問題

文章 飯糰 »

@onion20@ @onion20@ @onion20@
科技始終來自於惰性