第 1 頁 (共 1 頁)
熱機信號如何開啟
發表於 : 2023-10-25, 14:10
由 jeff chen
機台內有熱機程式,要如何讓系統去判斷現在執行熱機程式?
Re: 熱機信號如何開啟
發表於 : 2023-10-25, 17:27
由 飯糰
請問你的細節需求是什麼呢??
知道暖機程式後要做什麼
Re: 熱機信號如何開啟
發表於 : 2023-10-26, 09:47
由 jeff chen
飯糰 寫: ↑2023-10-25, 17:27
請問你的細節需求是什麼呢??
知道暖機程式後要做什麼
執行暖機現在是顯示運轉中的綠色
目前需求是當我執行暖機程式時,從監視畫面可看出我機器當前是在執行暖機的狀態
查看在哪些時段有執行暖機,並在報表內加入暖機資料
Re: 熱機信號如何開啟
發表於 : 2023-10-27, 16:36
由 彼得潘
jeff chen 寫: ↑2023-10-26, 09:47
飯糰 寫: ↑2023-10-25, 17:27
請問你的細節需求是什麼呢??
知道暖機程式後要做什麼
執行暖機現在是顯示運轉中的綠色
目前需求是當我執行暖機程式時,從監視畫面可看出我機器當前是在執行暖機的狀態
查看在哪些時段有執行暖機,並在報表內加入暖機資料
您好
開啟MTLINKi後,執行Equipment setting,相關的程式如下圖所示。
1.NewMachine001請改成您的機台名
2.其中//CNC_MEM/USER/PATH1/O2001請更換為您的暖機程式絕對路徑。
3.設定condition的順序,在OPERATE前面加入WARMUP判斷。
4.執行您的程式,確認前台的監控畫面是否有呈現預期結果。
Equipment setting_Warmup設定圖
- Warmup.JPG (90.29 KiB) 已瀏覽 10690 次
Equipment setting_condition設定圖
- Warmup2.JPG (95.98 KiB) 已瀏覽 10690 次
前台的監控畫面
- Warmup3.JPG (76.32 KiB) 已瀏覽 10690 次
Re: 熱機信號如何開啟
發表於 : 2023-10-30, 10:01
由 jeff chen
感謝回復 已順利偵測到熱機狀態!
Re: 熱機信號如何開啟
發表於 : 2023-10-30, 10:49
由 飯糰