串列主軸速度零信號SSTA

版主: TCReporterTCReporter

回覆文章
MU
一等兵
一等兵
文章: 38
註冊時間: 2019-02-13, 09:34

串列主軸速度零信號SSTA

文章 MU »

各位先進好:
我有一個疑問,為什麼在主軸50轉以下或左右等低轉速的時候,串列主軸速度零信號SSTA(F45.1、Fn045.1)會等於1,但是明明主軸有正在旋轉啊?那為什麼會被認定為主軸速度零信號=1呢?請問FANUC原廠或手冊是否有說明?還請各位先進提點,感謝。
頭像
U質好青年
上士
上士
文章: 129
註冊時間: 2017-04-10, 09:16

Re: 串列主軸速度零信號SSTA

文章 U質好青年 »

主軸參數手冊有寫:
螢幕擷取畫面 2023-12-26 170110.png
螢幕擷取畫面 2023-12-26 170110.png (81.66 KiB) 已瀏覽 129 次
B-65280EN/11
MU
一等兵
一等兵
文章: 38
註冊時間: 2019-02-13, 09:34

Re: 串列主軸速度零信號SSTA

文章 MU »

U質好青年 寫: 2023-12-26, 17:02 主軸參數手冊有寫:
螢幕擷取畫面 2023-12-26 170110.png

B-65280EN/11
那再延伸請教一下,4024設0時,理論上應該是0轉完全停止SSTA才會等於1吧?不過大約讓主軸4~5 rpm時,SSTA還會等於1耶。是否可以讓主軸完全停止時才讓SSTA等於1?還是目前FANUC原廠開放的功能就是會有此特性?感謝。
頭像
飯糰
一級上將
一級上將
文章: 2378
註冊時間: 2017-04-06, 11:31

Re: 串列主軸速度零信號SSTA

文章 飯糰 »

他的初始值0=75喔!!所以沒辦法設定為0,最小就為1=0.01%近似零而已
科技始終來自於惰性
回覆文章

回到「機能 討論」