SR824 BUFFER OVERLOW

版主: TCReporterTCReporter

回覆文章
linhungwem
上等兵
上等兵
文章: 48
註冊時間: 2019-01-22, 19:03

SR824 BUFFER OVERLOW

文章 linhungwem »

請教年代久遠的控制器(參考附件),無資料可查
RS232程式傳輸執行過程中出現SR824 BUFFER OVERLOW
有無方式可解決
附加檔案
PXL_20241202_010629104.jpg
PXL_20241202_010629104.jpg (3.08 MiB) 已瀏覽 71 次
PXL_20241202_010621060.jpg
PXL_20241202_010621060.jpg (2.18 MiB) 已瀏覽 71 次
頭像
飯糰
一級上將
一級上將
文章: 2378
註冊時間: 2017-04-06, 11:31

Re: SR824 BUFFER OVERLOW

文章 飯糰 »

我看了一下其他手冊,原因如下:
When entering data in the memory by using Reader / Puncher interface,though the read terminate command is specified, input is not interrupted after 10 characters read. I/O unit or P.C.B. is defective.

用RS232C介面讀取資料時,雖然有指定讀取中斷指令,但讀完10個字元後輸入未中斷。
可能原因I/O設備或電路板不良
科技始終來自於惰性
頭像
more0621
二等兵
二等兵
文章: 12
註冊時間: 2018-08-01, 11:04

Re: SR824 BUFFER OVERLOW

文章 more0621 »

辣個年代好像沒有 remote buffer 功能, 傳輸速率 4800 就粉迷人了。 @onion9@