PS0123 不合的模式 GOTO/WHILE /DO報警

發表回覆

確認代碼
請正確輸入它所顯示的代碼,不必區分大小寫。
表情符號
@onion1@ @onion2@ @onion7@ @onion9@ @onion10@ @onion13@ @onion14@ @onion15@ @onion20@ @onion22@ @onion24@ @onion29@ @onion30@ @onion35@ @onion36@
顯示更多表情符號

BBCode 允許使用
[img] 允許使用
[url] 允許使用
表情符號 允許使用

主題瀏覽
   

展開瀏覽 主題瀏覽: PS0123 不合的模式 GOTO/WHILE /DO報警

Re: PS0123 不合的模式 GOTO/WHILE /DO報警

飯糰 » 2026-02-13, 17:54

看似無解,不過你可以向FA CNC課反應,我們可以前往調查
最好是包含它社控制器一起比較會更快

Re: PS0123 不合的模式 GOTO/WHILE /DO報警

SHARP-YU » 2018-10-15, 11:53

測試結果還是出現報警~此參數無效
參數設1 GOTO 語法可以 .但WHILE 還是出現PS0123
有開放參數GOTO語法可以.為何WHILE / DO 寫法不能用 ?

Re: PS0123 不合的模式 GOTO/WHILE /DO報警

飯糰 » 2018-10-12, 22:45

PS0123 解決方式
PS0123.jpg
#PS0123 ILLEGAL MODE FOR GOTO/WHILE/DO ,A GOTO statement or WHILE–DO statement was found in the main program in the MDI or DNC mode.

PS0123 不合的模式 GOTO/WHILE /DO報警

SHARP-YU » 2018-10-12, 17:03

當CF卡上加工程式有WHILE / DO 會出現 PS0123 不合的模式 GOTO/WHILE /DO報警
這有參數可改嗎? PS:三菱系統是可以這樣使用
O1002
G91G30Z0
M28
WHILE[#100EQ#0]DO1
#100=1
#33=#993
WHILE[#33NE0]DO2

回頂端