PS0123 不合的模式 GOTO/WHILE /DO報警

目前將開放非註冊會員亦能進行問題詢問可能
但仍會受管理員文章管理,所以請勿發布任何與價格有關訊息內容,否則將受刪文處置,謝謝
回覆文章
SHARP-YU

PS0123 不合的模式 GOTO/WHILE /DO報警

文章 SHARP-YU »

當CF卡上加工程式有WHILE / DO 會出現 PS0123 不合的模式 GOTO/WHILE /DO報警
這有參數可改嗎? PS:三菱系統是可以這樣使用
O1002
G91G30Z0
M28
WHILE[#100EQ#0]DO1
#100=1
#33=#993
WHILE[#33NE0]DO2
頭像
飯糰
一級上將
一級上將
文章: 2383
註冊時間: 2017-04-06, 11:31

Re: PS0123 不合的模式 GOTO/WHILE /DO報警

文章 飯糰 »

PS0123 解決方式
PS0123.jpg
#PS0123 ILLEGAL MODE FOR GOTO/WHILE/DO ,A GOTO statement or WHILE–DO statement was found in the main program in the MDI or DNC mode.
科技始終來自於惰性
SHARP-YU

Re: PS0123 不合的模式 GOTO/WHILE /DO報警

文章 SHARP-YU »

測試結果還是出現報警~此參數無效
參數設1 GOTO 語法可以 .但WHILE 還是出現PS0123
有開放參數GOTO語法可以.為何WHILE / DO 寫法不能用 ?
頭像
飯糰
一級上將
一級上將
文章: 2383
註冊時間: 2017-04-06, 11:31

Re: PS0123 不合的模式 GOTO/WHILE /DO報警

文章 飯糰 »

看似無解,不過你可以向FA CNC課反應,我們可以前往調查
最好是包含它社控制器一起比較會更快


最後是由 Anonymous 於 2026-02-13, 17:54 推文。
科技始終來自於惰性