在MT-Linki Admin Tool設定設備後,確認連線都成功,上傳DB也成功完成,但Web前端只有顯示斷線,並沒有訊號,有需要在設定什麼嗎?
詳細設定再麻煩參考附件檔案
感謝
連線都成功,但無法顯示訊號問題
Re: 連線都成功,但無法顯示訊號問題
目前FANUC Robot與部分OPC UA server都無法顯示訊號, 但Admin Tool連線確認都是成功的
collector設定畫面如下
collector設定畫面如下
Re: 連線都成功,但無法顯示訊號問題
另外在設定OPC UA server時候也有遇到這個問題,如下檔案,再麻煩協助,感謝。
(已經有在OPC Client確認是有訊號的,但是MT-Linki Web UI還是顯示斷線)
(已經有在OPC Client確認是有訊號的,但是MT-Linki Web UI還是顯示斷線)
Re: 連線都成功,但無法顯示訊號問題
您好
如何關閉windows防火牆,請參考下方連結。
或者看貴公司是使用哪一套防毒軟體,可以google搜尋 "xxx防毒 關閉防火牆"等關鍵字。
https://support.microsoft.com/zh-tw/win ... 1ecf5d774f
Re: 連線都成功,但無法顯示訊號問題
最後發現無法正常顯示的原因是,忘記更新DB與收集器內容
如果有做任何系統變更,一定要更新DB
若有變更要量測的任何資料,收集器也要更新
這樣才能確保DB與收集器的設定都已確認完成,所以最簡單的做法就是直接用"簡單設定"最快喔
如果有做任何系統變更,一定要更新DB
若有變更要量測的任何資料,收集器也要更新
這樣才能確保DB與收集器的設定都已確認完成,所以最簡單的做法就是直接用"簡單設定"最快喔
科技始終來自於惰性